הקבלן של הבית העביר צינור מי דלוחין מסוג גיבריט העוברת מתחת למרצף באמצע הבית באורך של 16 מטר כאשר כל הדלוחין של המקלחות, שירותים ומטבח מתנקזים לצינור זה.
רציתי לשאול האם זה תקין להתקין צנרת כזאת מתחת למרצף הבית במקום מסביב ?
האם זה תקין להתקין את הצנרת עם חול וטיט ללא ביטון הצנרת ?
מה אורך חיים של צנרת גיבריט ?
אאאמנון אריאלי - בעלים של אמנון אינסטלציה
צינור גביריט
קו ביוב צריך מינימום 2 אחוז שיפוע
עדיף שלא לשם צינור מתחת לריצוף
לאורך כל הבית
אם יהיה כשל באחד החיבורים עלול לגרום לרטיבות.
יש לוודא שהשיפוע מספיק
עדיף להעביר מבחוץ
אני לא חושב שיש תקן שמונע לשם צינור כך בשכיבה
יש לדאוג לנקודות ביקורת לפתיחת סתימות
אאאמנון אריאלי - בעלים של אמנון אינסטלציה
צינור גביריט
קו ביוב צריך מינימום 2 אחוז שיפוע
עדיף שלא לשם צינור מתחת לריצוף
לאורך כל הבית
אם יהיה כשל באחד החיבורים עלול לגרום לרטיבות.
יש לוודא שהשיפוע מספיק
עדיף להעביר מבחוץ
אני לא חושב שיש תקן שמונע לשם צינור כך בשכיבה
יש לדאוג לנקודות ביקורת לפתיחת סתימות
אאמיר
תגובה
אמנון תודה.
אני מחדד - הקבלן העביר את צנרת הגיבריט באורך 16 מטר מתחת למרצף וכדי שיהיה שיפוע תיקני הוא הגיע עם הצנרת עד ליסודות הבית כלומר עד לשכבת יציקת הבטון והברזלים.
האם זה תיקני להעביר את הצנרת בשכבת היציקה של הבית ?
מה ניתן לעשות במידה ויש תקלה בקו ? למשל סתימה באיזור מסויים בצנרת או מעיכה של הצנרת באיזור יציקת הבטון ?
אאאמנון אריאלי - בעלים של אמנון אינסטלציה
קו ביוב
ביציקת בטון שמים את הצנרת
לא צריכה להיות בעיה
רק צריך לדאוג לנקודות ביקורת כדי לפתוח בעתיד סתימות
תתום
צינור גיבריט בתוך יציקת הרפסודה
גם לי יש צינור באורך 16 מטר שחוצה רפסודה של הבית
בדקתי את השיפועים שעשה הקבלן וישנם מקומת שאין שיפוע בכלל ובסוף הקו יש אפילו שיפוע הפוך מינימלי
אין שאלה זה לא תקין אני מניח
אני יודע שהתקן מתיר אבל גם 0.5% ופה אתה אומר מינימום 2% מדוע ?
אאאמנון אריאלי - בעלים של אמנון אינסטלציה
צינור גביריט
הסטנדרט 2 אחוז
פחות מזה לא יהיה כח למים לסחוב את הצואה במיוחד במרחק כזה גדול מה שעלול לגרום להצטברות לכלוך שלא הגיע לשוחת ביוב
ולגרום לסתימות חוזרות ונישנות
בנוסף לצינור גיבריט ישנה מדרגה פנימית בהלחמות