דלג לתוכן
מצאו אינסטלטור

הצפה בריקון האמבטיה

דוד · 1 ביוני 2020 · 2 תגובות

דוד

שלום, יש לי הצפה של מים שיוצאים מהקופסה כשמרוקנים את האמבטיה. הכוונה להתפרצות של מים מהקופסה הצמודה לאמבטיה (עם המחסום ריח. כרגע הקופסה פתוחה, אך גם כשהמכסה סגור אני לא חושב שהמערכת צריכה להתמודד עם לחץ כזה).



להשלמת התמונה אני מתאר את המסלול של הקו מהאבטיה עד לקולטן (ישנם 3 קופסאות בדרך):

מהאמבטיה לקופסה (עם מחסום ריח) ומשם לקופסה נוספת שקולטת מים מכיורים (ובהמשך לקופסה נוספת שקולטת ממכונת כביסה) ומשם לקולטן.

המרחק בסך הכל מהאבטיה עד לקולטן מעל  3.5 מטר. שמתי לב שבחיבור של הצנרת לקולטן יש מעין צוואר בקבוק גם כאשר אני פותח אותו לגמרי מלכלוך.


אני מודע לכך שכמעט בכל דירה יוצאים מעט מים מהקופסה בריקון האמבטיה במידה ומסירים את המכסה. אבל אצלי יש פרץ עצום של מים שנפלטים החוצה ולמעשה כל המים של האמבטיה יוצאים מהקופסה . מבדיקה שעשיתי בקופסאות לאורך המסלול נראה שהבעיה היא שהמים לא מצליחים לצאת לקולטן בקצב מספק (ויתכן גם של הניקוז מהמכונת כביסה) כתוצאה מכך יש רטיבות בכל האיזור.


אבקש את עזרתכם, האם נתקלתם בבעיה כזו של איטיות בזרימה, האם יש תקן שאוכל להראות לקבלן שהזרימה אינה תקנית, האם יש מגבלה על מרחק מהאמבטיה לקולטן. אודה לכם אם תוכלו לעזור לי באיתור הבעיה? בתודה לעזרתכם.


אמנון אריאלי - בעלים של אמנון אינסטלציה
נזילה
אין מגבלה במרחק הקופסאות יכול להיות שהקופסא יחסית נמוכה זו שמקבלת את האמבטיה ולחץ המים מאמבטיה פשוט עולה כאשר מרוקנים הדבר היחידי שאפשר לעשות לשים פקק אטום או אפילו עם דבק כדי שלא יצאו מים כל זה כל עוד אין סתימה אם בשימוש רגיל במקלחת רגילה לא יוצא מים אז הכל תקין יכול להיות שעולה קצף זה נורמלי
דוד
תודה לתשובתך
תודה לתשובתך הזריזה, אכן במקלחת אין בעיה, אם כן אני מבין שהמצב תקין. 
נוצר מצב שאין אפשרות לשים מכסה רשת לשטיפה של המרצפות, כיון שנדרש לסתום את הקופסאות בכוח עם המכסים.
בדירות אחרות לא ראיתי בעיה כזו, אך אני מבין מדבריך שאין דרישה לכך שתהיה זרימה טובה לביוב.
תודה על העזרה 

מצאו אינסטלטור

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם אינסטלטור באזור שלכם.