כשפותחים מים קרים בכל מקום בדירה,יש רעש של דפיקות מכל אזור ליד כיור אחר בדירה,נוגעים בברז אחר שסגור ומרגישים וברציה.
מה הסיבה לכך?
כולל במילוי אסלות, כולל במילוי מכונת כביסה במים קרים
תודה
אאאמנון אריאלי - בעלים של אמנון אינסטלציה
רעש צנרת
הצנרת אולי לא מקובעת מספיק בקיר
בברק
רעש מצנרת מים קרים
בכל הבית 4 חדרים ,לא מקובעת ? לא הגיוני
יש עוד רעיון?
בברק
רעש מצנרת מים קרים
בכל הבית 4 חדרים ,לא מקובעת ? לא הגיוני
יש עוד רעיון?
אאאמנון אריאלי - בעלים של אמנון אינסטלציה
רעש
או שההזנה הראשית קרובה לכיור הנל ולכן משם הרעש
או שהברז הראשי עושה את הבעיה נסה לשחק בו
קשה להעריך בלי לבדוק
בברק
רעש בפתיחת צנרת קרים
יעזור אם אוסיף מתחת לכל כיור אל חוזר 1/2, לכל כניסה לברז פרח?
תודה
בדקתי את האל חוזר בכניסה לדוד מים ,הוצאתי הצינור מים ולא נזל זה מראה שתקין האל חוזר של הדוד נכון?
אאאמנון אריאלי - בעלים של אמנון אינסטלציה
רעש בצנרת
האלחוזר בדוד תקין
לא יעזור אלחוזר תחת הברז הנ"ל
יכול להיות שהקיר באיזור של הרעש מגבס?
והקו עןבר שם ויש הלם מים בפתיחה וסגירה