דלג לתוכן
מצאו אינסטלטור

נזילת מים/מד מים תקול בבניין חדש

אדי · 11 ביוני 2015 · 1 תגובות

אדי

שלום,

נכנסנו לבניין חדש וקיבלנו חשבון שני מנופח.

לאחר שיחה עם מיתב הם אמרו כי בחשבון הראשוני לא הייתה צריכה משותפת אך עדיין החשבון לא הגיוני בכלל. נאמר לי או שזו נזילה או גניבת מים או שעון תקול.

הקבלן אשר בנה את הבניין בצע בדיקה: סגר את השיבר הראשי אך לא סגר את הברזים של השעונים בקומות. אחרי 6 שעות של בדיקה הייתה ריצה בשעון הראשי של 0.22 קוב. אחת השכנות אמרה כי בזמן שהשיבר היה סגור היו לה מים בדירה, הקבלן  אמר כי אלה מיים מהבאר מים אשר נמצאת בחדר המשאבות וכי המים האלה לא נספרים בשעון הראשי אלה בשעונים הפרטיים בקומות בלבד. אני שואל האם היה צריך לסגור גם את הפרטיים בקומות, כלומר לסגור הכל ואז לראות אם יש ריצה. השאלה השניה, אם יש שימוש של מים בשעונים הפרטיים הרי גם בשעון הראשי הם יופיעו כי השעון הראשי מראה את הצריכה הפרטית + המשותפת או שאני טועה.

תודה רבה .

אמנון אריאלי - בעלים של אמנון אינסטלציה
חשבון מים
בבדיקה נכונה יש לסגור גם את שעוני הדירות
כל אחד שצורך מים מרוקן את הבריכה
החברה מחשבת את הפרש הצריכה בין כלל הדירות למה שמופיע בשעון הראשי
כדאי להזמין שרברב לבדיקה

מצאו אינסטלטור

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם אינסטלטור באזור שלכם.