הפסיקה לעבוד, ולמלא את הבריכה לידה, רק שלוחצים על הסליל עם מברג בצורה מכנית אז עובדת המשאבה.
האם התקלקל המצוף שלה ? שמפעיל אותה? ומה מחיר עלות החלפת מצוף זה?
תודה
ברק
[הוסר]
אאאמנון אריאלי - בעלים של אמנון אינסטלציה
משאבה
כנראה הבעיה במצוף
שחק איתו אולי בעית אבנית
לגבי מחיר תלוי בסוג מצוף
בברק
משאבצ לחץ המשך
חובר חוט פיקוד של המצוף שהיה משוחחרר.
כעת בעיה אחרת משאבה חדשה יחסית קטנה דוחסת מים מהמאגר התחתון למאגר העליון ולדירות, המצוף נמצא בבריכה התחתונה- קיים רק מצוץ מכני נגד גלישה בבריכה העליונה- לאחר עבודת המשאבה ראש המשאבה מתחמם בנגיעה ומקפיץ את הראשי 32*3 אמפר מה הסיבה?
המשאבה חדשה ושקטה, אולי בגלל שנותק המצוף מהבריכה העליונה ונשאר רק המצוץ בבריכה התחתונה החדש ומתפקד טוב?
תודה
כרק
אאאמנון אריאלי - בעלים של אמנון אינסטלציה
משאבה
לא נראה לי שיש קשר ,אלא אם כן המשאבה עבדה ללא מים או משהו כזה
לכן התחממה
אם המשאבה חדשה יכול להיות שהפיוזים לא מתאימים
רגישים מידי
כדאי להתיעץ עם חשמלאי
אאאמנון אריאלי - בעלים של אמנון אינסטלציה
משאבה
לא נראה לי שיש קשר בין המצופים או שהמשאבה עבדה ללא מים
או שהפיוזים רגישים מידי
כדאי להיתיעץ עם חשמלאי
בשברק שרעבי
ברק
האם זה תקין שמשאבה צורכת 3*1.2 אמפר , הפלאנץ חם מאד,והסלילים לא?