אנחנו משתמשים בעוגיות (cookies) כדי שהאתר יעבוד וכדי למדוד את התנועה באתר.
מדידת התנועה (Google Analytics) פועלת כבר עכשיו. אפשר לאשר את כולן, או רק את ההכרחיות; אז נפסיק למדוד את הביקור. מדיניות הפרטיות
במסגרת שיפוצים בדירה, הוספנו חדר שירותים קטן והגדלנו את מספר האסלות בדירה ל-2.
מצ"ב סכמה של 2 השירותים שאני רוצה לחבר לצינור הניקוז. השאלה היא איך לחבר נכון מבחינת אינטלציה ושיפועים את האסלה הרחוקה (הסמויה) העוברת דרך קיר, אח"כ מתחת לאמבט ואיכשהו מאחורי המונובלוק לצינור הראשי של הבנין.
כאשר גם את אסלת המונובלוק הקרובה צריך לחבר לצינור הראשי.
כיום יש מחבר T לצינור 50 ברצפת הבטון שיוצא לניקוז הכיור והאמבט, ומעל יש מחבר T לצינור 4 צול שהיה מחובר לאסלה הישנה.
תודה רבה
אאאמנון אריאלי - בעלים של אמנון אינסטלציה
אסלות
חשוב לדאוג לני דברים
שיפוע 2% לצנרת
ולדאוג שמורידים מים באסלה אחת לא יעברו מים לאסלה שניה
אנסטלטור מיקצועי צריך לבצע את העבודה
ששי
תודה, עוד שאלה אחת , דחופה אם אפשר...
תודה על התשובה,
חיברו את 2 האסלות עם T לצינור ניקוז (בעצם בתור לאותו הצינור).
אסלת מונובלוק מחוברת ב- T לצינור ניקוזף והצד השני של ה- T מחובר לאסלה התלויה המרוחקת.
במידה ויש שיפוע 2 מעלות, האם יש סכנה שמים יעברו מאסלת המונובלוק אחורה לאסלה התלויה ?